Цитата(гость07 @ 20.5.2009, 15:49)

Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением.
Нагреватель не может отключаться. Может отключаться (срабатывать) или встроенная защита нагревателя, или групповой автомат, от которого запитана розетка (внешняя защита).
Вариант 1: срабатывание встроенной защиты. Видимо есть замыкания вследствие нарушения изоляции в самом нагревателе, что приводит к росту потребляемого тока, а как следствие перегреву и срабатыванию тепловой защиты, встроенной в нагреватель. Лечится заменой нагревателя по гарантии.
Вариант 2: срабатывание внешней защиты. Ток, потребляемый нагревателем 3500 Вт/220 В=15,9 А. В принципе, если в щитке установлен 16 А автомат, то срабатывать не должен. С другой стороны, при повышении напряжения питания увеличивается ток, потребляемый нагревателем. Пи расчетах необходимо отталкиваться от электрического сопротивления нагревательного элемента R=U/I=220В/15,9А =13,84 Ом. При повышении напряжения до 230 В ток увеличится до величины 230В/13,84 Ом=16,61 А. Эта величина уже может привести к отключению выключателя. Так же может быть бракованный выключатель, тепловой расцепитель которого срабатывает при токе ниже номинального 16 А. Этот вариант лечится сложней, так как в случае нормально работающего автомата приходится либо увеличивать его номинал до 20 А, и, как следствие, менять сечение кабеля на 2,5 кв.мм. (медная жила), либо менять нагреватель на меньшую мощность.